Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подключение двух панелей к ПЛК-110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mstashnev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А с дублированием СПК-110 Вы сталкивались? Или может есть какие-то мысли по поводу осуществления такого проекта. Я не смог решить такую задачу и тупо купил ВП-110.
    Зачем покупать эту хрень? Раньше спросить никак? За такую цену можно купить пять 10" панелей с изернет.
    Делаете один слейв в ПЛК и добавляете 2 и больше TCP, порты 502, 503, 504. Если надо можно добавить 1-2-3 TCP и например RS485. Всё!
    Смотри скрин 1 Слейв.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2022 в 20:22.

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 10:32
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17