    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вы используете CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 - то кнопка не потребуется, так как у комбобокса будет вкладка Конфигурация ввода с событием OnValueChanged.
    В действиях этого события вы сможете активировать триггер вашего канала записи.
    Как-то криво работает OnValueChanged у ComboBox'а. Вешаю на него триггерную переменную для инициализации записи в канал по переднему фронту - зависает вся система намертво, до перезагрузки. Если же активирую этот триггер в кнопке на визуализации, то отрабатывает штатно.

  2. #4672
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Как-то криво работает OnValueChanged у ComboBox'а. Вешаю на него триггерную переменную для инициализации записи в канал по переднему фронту - зависает вся система намертво, до перезагрузки. Если же активирую этот триггер в кнопке на визуализации, то отрабатывает штатно.
    А вы в действиях, привязанных в этом событии, не пытаетесь случаем изменять значение переменной комбобокса?
    Если нет - то выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу это воспроизвести.

  3. #4673

    По умолчанию

    Нет, вроде не пытаюсь. Только триггер активирую. Вот, посмотрите
    Вложения Вложения

  4. #4674
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Нет, вроде не пытаюсь. Только триггер активирую. Вот, посмотрите
    По поводу Агавы, у которой рантайм времен SP10 - уточните у техподдержки Агавы, пожалуйста.
    Я думаю, едва ли они вам ее порекомендуют программировать в V3.5 SP17 Patch 3.

  5. #4675

    По умолчанию

    В настоящий момент там у них крайняя версия CODESYS 32 3.5.14.40. Думаете в этом дело?

  6. #4676
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    В настоящий момент там у них крайняя версия CODESYS 32 3.5.14.40. Думаете в этом дело?
    У вас в проекте таргет 3.5.10.0 и с завода, я так понимаю, идет именно эта версия рантайма.
    Я думаю, что несоответствие версий рантайма и среды - одна из наиболее вероятных причин вашей ситуации.

  7. #4677

    По умолчанию

    Добрый день! Как обновить проект через веб-конфигуратор СПК110 (spk1xxm01 1.2.0803.1220). В документе "CODESYS V3.5 Вопросы и ответы (FAQ) 24.05.2022
    версия 3.0" есть пункт "Загрузка zip-архива с проектом". В своем случае данного пункта не нахожу
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 22.jpg (100.7 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось service; 01.11.2022 в 10:45.

  8. #4678
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Добрый день! Как обновить проект через веб-конфигуратор СПК110 (spk1xxm01 1.2.0803.1220). В документе "CODESYS V3.5 Вопросы и ответы (FAQ) 24.05.2022
    версия 3.0" есть пункт "Загрузка zip-архива с проектом". В своем случае данного пункта не нахожу
    Добрый день.
    В вашей прошивке этот функционал еще не был поддержан - он появился в прошивке 2.4.0923.1000.

  9. #4679

    По умолчанию

    Есть ли другая возможность удаленно залить проект?

  10. #4680
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Есть ли другая возможность удаленно залить проект?
    Штатного способа удаленной загрузки проекта без использования среды CODESYS в тех прошивках, к сожалению, не было.

Страница 468 из 859 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518568 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •