Согласен с Magirus - необходимо более полное описание системы.
Ну и шлите все это на plc@owen.ru - обязательно подскажем.
В первом приближении - это ПЛК110-60 + МВВ (модули ввода\вывода) на каждой точке по RS485 (например МВ110-32Д, МВ110-8АС, МУ110-16Р, МВ110-1(4)ТД).
Для связи с узлом учета - второй RS485
Для подключения локально панелей - 232

Для второй и 3 точки можно посмотреть ПЛК110-30, если проект не горит - ИМХО думаю будут они к лету только ...