    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    Защиты от помех никакой нет, на входе в шкаф с модулем стоит АС-5. Частотник один есть 2.2 кВт.
    Ну так поставьте резисторы 120 Ом, сделайте кабель с экраном (или мет. гофру) и заземлите со стороны контроллера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 09:46.