Показано с 1 по 10 из 23

Тема: подключение мв110 -224.8А к ПЛК 110-32

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dz4jke Посмотреть сообщение
    я так понимаю что протокол вообще выбирается автоматически, так как нет вкладки, для его выбора
    При подаче питания протокол автоматический, а если уже открыт порт по протоколу Овен, то без перезагрузки протокол не поменяется.
    Можно ещё попробовать поменять последнюю настройку в UMD ( Универсал Модбас девайс) на Native.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 08:46.

Похожие темы

  1. Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    от KisArsenal в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 09:19
  2. Подключение МВ110-224 pH к ПЛК-154
    от Givizub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 12:55
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:30
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. подключение мв110-8ас
    от Alina26-89 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 13:56