Я уточнил у разработчиков - функция запуска/остановки программы технолога по протоколу Modbus работает, но есть нюанс.
После завершения последнего шага программы прибор переходит в особое состояние - на дисплее мигает END.
И в этот момент запустить новую программу по Modbus уже не получится - потребуется воздействовать на кнопки прибора, чтобы выйти из этого состояния.
Можно поступить так: на последнем шаге программы задать бесконечное время выдержки.
В программе ПЛК считываете номер шага, понимаете, что попали на последний шаг, останавливаете текущую программу и запускаете новую.
Соответственно, для этого варианта вам потребуется потратить один шаг на такую вот манипуляцию.