С версиями устройств все правильно.
Скорее всего, проблема на физическом уровне (например, перепутали A и B) или не совпадают настройки обмена в ПЛК и модуле.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Навскидку:
1. ID COM-порта в CODESYS должен быть равен 3 в вашем случае.
2. Скриншот из конфигуратора МВА8 вы не выложили, но я подозреваю, что там режим контроля четности - NONE, а у вас в CODESYS выбран EVEN.
3. Запросы странные. Регистр 0 недоступен для записи. В регистре 0x002D расположено циклическое время измерения входа 8. Судя по предыдущему вопросу - вы хотели считать значение этого входа в виде REAL - тогда вам надо 0x002E указать.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.09.2022 в 21:11.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Афигеть, все сделал, как вы написали - сразу заработало... )) Сразу видно гуру
В вашем случае порядок байт прямой - т.е. индексы массивов будут совпадать (...^[0]---->MOVE---->abySwapBytes[0] и т.д.).
Обратите внимание на синюю букву М на первом скриншоте - см. здесь:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305691
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А СПК207 трассировку тоже не поддерживает как и тренд?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
При компиляции ошибок нет, загружаю с трассировкой такая ерунда появляется... удалю ее - все хорошо...