Добрый день. На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем МУ110-32Р (горит лампочка "авария"). Как можно проверить модуль на исправность?
Добрый день. На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем МУ110-32Р (горит лампочка "авария"). Как можно проверить модуль на исправность?
У меня летом из-за сбоев в электросети на модуле дискретных входов М110-ДН16 сбился адрес и настройки связи.
Подключился конфигуратором в режиме заводских настроек и увидел. Но изменить ничего не смог - Адрес прибора в сети выходил за диапазон 0...256 и обратиться к прибору по совету из РЭ не смог. Отправил на завод в ремонт.
А на место неисправного поставил новый, резервный. И заменил электропитание от сети (~230 В) на питание от БП (=24 В).
Понятно, что нужно было сразу запитывать от БП, но теперь обогатился знаниями. А прибор ещё не вернулся.
А если модуль старенький (еще в синем дизайне), получится ли новый модуль подключить к существующему ПЛК?
Откройте РЭ и на тот и на другой - сравните номера регистров. Если совпадут - можно попробовать заменить, только сначала сконфигурировать сетевые настройки.
Решение включать без блоков питания основано на том факте, что производитель разрешает так поступать, более того, модуль сконструирован для такого применения, в РЭ присутствуют схемы с подключением к ~230 В, запрет отсутствует. Рассуждения "лучше через БП" останавливает вопрос - "почему производитель разрешает, а ты запрещаешь? сбой точно будет или может быть будет? чем докажешь?" Сейчас доводы появились.