Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
Опять обращаюсь за небольшим советом. Наткнулся на информацию что для защиты ПЛК, в моем случае ПР200, нужно использовать предохранитель. Но какой номинал нужен, всегда это нужно или нет, где его ставить, этого я не знаю.
Поэтому вопрос касаемо предохранителя, какой нужен? В моем случае есть ПР200-24, блок питания 24В/1.7А, из датчиков реле перепада давления и PT1000. Блок питания должен висеть на отдельном автомате, или можно подключать к общему автомату вентиляторов и заслонок?
Может вам физику изучить??????
Как вы повесите на один автомат БП и вентилятор??? Допустим вентилятор на 3 кВт, так вот, автомат вентилятора не выключится даже тогда, когда БП выгорит полностью)))