Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Это понятно, но по другому в данном случае нельзя сделать, так как это бы нарушало принципиальные требования построения сети RS485. Делайте как угодно но правила построения сетей нарушать нельзя, тогда вообще бардак начнётся и в принципе никакие правила не нужны будут, так как их никто не будет соблюдать!
Если я правильно понял ,то дело не в архитектуре ,а в банальном , малом количестве регистров сетевых. А так бы мастер опрашивал все устройства со всеми нужными регистрами, клал бы в общею память и другой мастер(облако) читал бы или писал из этой памяти (через второй слот)...