Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Время в PLC110_60 и PLC110_30 сбивается на 3 часа после перезагрузки.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Похоже я не понятно всётаки объяснил в чём у меня проблема.
    Время в проектах у меня везде вызывается как на скриншоте:
    время.png
    С этим проблем нет и это работает.
    Проблема возникает после перезагрузки контроллера с его внутренним временем, как на этом скриншоте:
    часы.png
    Как видим ресхождение с реальным временем сейчас около 3 минут, точность хода у часов контроллера не высокая, но если я перезагружу контроллер то расхождение тут будет уже 2часа и 57минут, тоесть время собьётся на три часа, если нажать в "синхронизация времени" на кнопку "установить" то всё будет хорошо, но только до следующей перезагрузки контроллера. Вот собственно в этом проблема.
    Последний раз редактировалось Manza; 15.09.2022 в 09:05.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49
  2. Счетчик сохраняющий значение после перезагрузки
    от WetallSPB в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 13:04
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23
  5. Сбивается время на ТРМ133
    от vsn1980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 10:46