Если нужен точный ответ, то без конкретики можете подкинуть монетку. Орел - да. Решка - нет.
10-15 модулей почти всегда ниочём.
Возможно.
Ограничением является только динамика объекта регулирования, задержка обратной связи (датчики т-ры - кто и как ?), динамика исполнительных механизмов, хотелки и умение настроить тот же пид.
При одних сочетаниях можно забубенную точность получить с 3-поз, при других и привод 4-20/0-10 пойдет в сад
Отопление большого здания - обычно без проблем.
Какой-нить ГВС - обычно нет.
ps
Для 4-20 привода с временем ротации (например) 45сек и управлении (например) через 8И дикретность интервалов менее 45мс не имеет смысла ибо задание 0...1000.включи вых.3 на 315мс
А если еще учесть минимальный дифф. мА на которые привод вообще реагирует - то может получится еще раза в 2...10 больше. И это - привод. Еще есть люфт клапана/задвижки/и т.д.





Ответить с цитированием