Обмотки двигателя надо соединить в треугольник, три перемычки переставить!
ПЧ - в векторный режим!
А ПЧ какую роль играет(будет играть), нет трёхфазной сети?
Обмотки двигателя надо соединить в треугольник, три перемычки переставить!
ПЧ - в векторный режим!
А ПЧ какую роль играет(будет играть), нет трёхфазной сети?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2022 в 17:52.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Двигатель стоит в треугольнике. Сеть питания 3фазы 127В 50Гц, поэтому используем линейное для питания ПЧВ.
При частоте до 10Гц, скольжение настолько велико, что ротор можно руками закрутить в обратную сторону. На 50Гц вал не проворачивается, если дать нагрузку в 0,1 кг на м.
При переводе в скалярный режим и задании массивов соответствий 1-55/1-56 - картина практически не меняется.
Последний раз редактировалось Grimur; 08.09.2022 в 15:03.