Показано с 1 по 10 из 1218

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,944

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aek_9319 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Известно, что длина сегмента сети Ethernet TCP/IP не должна превышать 100 м. Если я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м), то это будет работать? Другими словами, является ли модуль ввода-вывода полноценным повторителем в сети?
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.
    Понял, спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, Mx210 является полноценным повторителем.
    Для длинных линий мы рекомендуем использовать качественный кабель категории Cat. 5 или Cat. 5e.
    Т.е. при наличии питания это повторитель, а при отсутствии - что-то типа разветвителя?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,944

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Т.е. при наличии питания это повторитель, а при отсутствии - что-то типа разветвителя?
    Да, при отсутствии питания Mx210 выполняет роль простого "соединителя" двух кабелей Ethernet.
    Т.е. в ситуации, описанной aek_9319 ("я подключу последовательно шесть модулей МК210-302 к контроллеру кабелем длиной 70 м (т.е расставлю модули через 70 м"), при снятии питания с одного из модулей, расположенные дальше по цепочке модули перестанут опрашиваться, так как перестанет выполняться требование "длина сегмента не более 100 метров".

    Спасибо за ценное замечание.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •