    Добрый день, появилась странная неисправность.

    Есть ПЛК200, ПР103 и 3 частотных преобразователь.

    ПЛК подключен к ПР по Ethernet.
    3 частотных преобразователя подключены к ПР по RS-485.

    С частотных преобразователей считывается текущий ток, текущая частота, код ошибки (регистр 2,3 и 27). Затем они отправляются в SLAVE регистры ПР103 и считываются с помощью ПЛК.
    Так же записываются скорость и управление (8192, 8193). Записывается всё правильно.

    Через 20-30 минут работы ПР103 регистры которые считываются с помощью ПЛК по Modbus TCP начинают прыгать, появляется число 256 и затем пропадает, значения регистров меняются местами. Тоже самое отображается в сенсорной панели Weintek. Регистры с частотных преобразователей считываются правильно, смотрели шину rs-485.

    Проект ПР103 и видео ниже.

    PR103.owl
    PR103.mp4
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте опросить ПР103 с помощью OwenOPC вместо ПЛК
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Попробуйте опросить ПР103 с помощью OwenOPC вместо ПЛК
    А в чём будет принципиальная разница? Кривость ПЛК200 я исключил за счёт панели Weintek.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 02.09.2022 в 15:55.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Это позволит исключить проблему с ПЛК
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, появилась странная неисправность.

    Есть ПЛК200, ПР103 и 3 частотных преобразователь.

    ПЛК подключен к ПР по Ethernet.
    3 частотных преобразователя подключены к ПР по RS-485.

    С частотных преобразователей считывается текущий ток, текущая частота, код ошибки (регистр 2,3 и 27). Затем они отправляются в SLAVE регистры ПР103 и считываются с помощью ПЛК.
    Так же записываются скорость и управление (8192, 8193). Записывается всё правильно.

    Через 20-30 минут работы ПР103 регистры которые считываются с помощью ПЛК по Modbus TCP начинают прыгать, появляется число 256 и затем пропадает, значения регистров меняются местами. Тоже самое отображается в сенсорной панели Weintek. Регистры с частотных преобразователей считываются правильно, смотрели шину rs-485.

    Проект ПР103 и видео ниже.

    PR103.owl
    PR103.mp4
    Добрый день. У меня такая же проблема, регистры самопроизвольно меняются местами. Как решили? А то не знаю дождусь ли ответа от поддержки..

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •