  1. #4461

    По умолчанию

    А если больше? 4200 Ом

  2. #4462
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    А если больше? 4200 Ом
    Я не знаю, как на это отреагирует модуль.
    Сделайте как в РЭ - используйте два резистора одинакового номинала из диапазона 200...3000 Ом.

  3. #4463

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возможно где-то уже обсуждалось. Вопрос в том, можно ли самому создать шаблон устройства для modbus TCP? И я имею ввиду автоматизацию этого процесса, а не прописывание каждого тега вручную. К примеру есть xls файл
    со списком регистров, и неплохо было бы просто запустить утилиту и на выходе получить готовый шаблон.

  4. #4464
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможно где-то уже обсуждалось. Вопрос в том, можно ли самому создать шаблон устройства для modbus TCP? И я имею ввиду автоматизацию этого процесса, а не прописывание каждого тега вручную. К примеру есть xls файл
    со списком регистров, и неплохо было бы просто запустить утилиту и на выходе получить готовый шаблон.
    Добрый день.
    Вы "шаблоном" называете стандартный компонент Modbus_TCP_Slave c заранее настроенными каналами опроса?
    Тогда технически это возможно.

    Настройте каналы вашего устройства, затем выполните команду Проект - Экспорт (выделите только узел Modbus_TCP_Slave).
    В результате ваш Modbus_TCP_Slave вместе со всеми каналами будет экспортирован в файл в XML-подобном формате.
    Описания этого формата нет, но при желании и наличии времени вы сможете в нем разобраться и написать утилиту-конвертер, которая из xls или другого удобного вам формата формирует такой XML, который в дальнейшем можно будет импортировать в CODESYS.

  5. #4465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение

    Настройте каналы вашего устройства, затем выполните команду Проект - Экспорт (выделите только узел Modbus_TCP_Slave).
    В результате ваш Modbus_TCP_Slave вместе со всеми каналами будет экспортирован в файл в XML-подобном формате.
    Спасибо. Теперь есть с чего начать.

  6. #4466

    По умолчанию

    Добрый день. При конфигурировании slave устройства с помощью стандартного Modbus_TCP_Slave в случае кратковременного обрыва связи ПЛК 210 больше не пытается подключиться к устройству. Как сделать что бы был перезапрос после ошибки?

  7. #4467
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Добрый день. При конфигурировании slave устройства с помощью стандартного Modbus_TCP_Slave в случае кратковременного обрыва связи ПЛК 210 больше не пытается подключиться к устройству. Как сделать что бы был перезапрос после ошибки?
    Добрый день.
    В настройках Modbus TCP Master установите галочку Автоподключение.

  8. #4468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В настройках Modbus TCP Master установите галочку Автоподключение.
    Спасибо. Работает.

  9. #4469

    По умолчанию

    Вставляю обычный RS триггер, при компиляции выдает 2 ошибки:
    - C0077: Неизвестный тип: 'RS'
    - C0035: Вместо 'RS_0' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока.
    Что не так?

  10. #4470
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Вставляю обычный RS триггер, при компиляции выдает 2 ошибки:
    - C0077: Неизвестный тип: 'RS'
    - C0035: Вместо 'RS_0' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока.
    Что не так?
    Выложите полный скриншот экрана, на котором виден вставленный вами триггер и ошибки компиляции.

Страница 447 из 856 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •