Цитата Сообщение от sergkhar Посмотреть сообщение
Аналогичное решение для управления другой переменной не подошло. У панели скорость вентилятора от 0 до 5 (0 - это Авто), а у меня combobox от 0 до 10 (0 - это Авто и дальше от 10 до 100%). Как тут быть? Линии задержки не помогают. На дисплее "пляска", т.е. постоянная перезапись.
speedVent.png
Выходная переменная - SpeedVentD должна иметь свойство "Запись в конце цикла"

Судя по желтой связи на выходе макроса, у Вас это свойство не включено