Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
Вы хотите из ПЛК110 некое подобие гейта Modbus TCP/RTU сделать? А он умеет? И зачем? не проще на нём все данные собирать, раз уж всё равно оконечные устройства к нему подключены?

И какой смысл Вы вкладываете в определение "маршрутный"? Что-то я в Вашем описании даже намёка на маршрутизацию не увидел.

Ничего у Вас не получится, ПМСМ. Тем более что


Во всяком случае средствами MODBUS, где даже намёка на маршрутизацию нет.

Может для начала задачу стоит сформулировать?
Исправляюсь:
Система действующая и в ней более 3000 ПЛК подключены к АРМ с помощью радиоканалов 160 МГц.
Радиоканал не всегда про,ивает от базы до абонента, поэтому используются ПЛК, которые ретранслируют пакеты данных на промежуточных узлах... На сегодня такой функционал работает на ScadaPACK, ICPDAS,B&R.
Есть 100500+ нефтегазодобывающих скважин со своими станциями управления, которые технологи постоянно меняют, т.к. меняют режимы работы сважин.
У каждой станции управления различаются адреса целевых регистров и типы данных.
На уровне АРМ разработаны шаблоны для каждого типа станции управления, и при замене станции просто меняется шаблон на верхнем уровне и указывается маршрут связи.

Данная тема возникла на фоне отсутствия возможности закупки ПЛК ScadaPACK и желания перейти на работу с отечественным производителем. Сейчас определяется техническая возможность для решения данных задач оборудованием ОВЕН.