Показано с 1 по 4 из 4

Тема: мв 210-101 сухой контакт

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_И Посмотреть сообщение
    сконфигурировал вход модуля как сухой контакт, вместо 0..3 выдает 0 когда не подключен ни один из датчиков либо подключены оба, когда подключен только один датчик выдается 39 или -39 в зависимости от входа, сопротивления одинаковые подключены как указанно в мануале.
    Тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35863 читал там сказано что будет новая прошивка. тема от 2.02.2022/ на сайте есть две прошивки, для v1.1.3 (выпущенные до 04.02.2022) и для vg1.1.4 (выпущенные после 04.02.2022) у меня модуль выпущен до 2022 года. Описанная мной ситуация работает на прошивке v1.1.3 , после прошивки vg1.1.4 вход модуля сухой контакт вообще перестает реагировать на внешку. Как и чем мне прошить мв 210-101 выпущенный до 2022 что бы вход сухой контакт выдавал то , что от него положено, то есть Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 3.
    Уже писал предыдущему, если нет рабочей прошивки, поставьте вход на измерение сопротивления (тока, напряжения) и сделайте обработку программно.

    зы: Можно попробовать поставить разные сопротивления и проверить (разница в 2 раза), но программно всё равно обрабатывать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2022 в 17:48.

Похожие темы

  1. MB210-101 сухой контакт
    от knskey в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 15:46
  2. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  3. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:26
  4. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 09:32
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •