Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
Погрешность термопары типа ТПР в соответствии с ГОСТ для t (температуры) от 600 до 800 град +\- 4.0 град,свыше 800 до 1800 равна +\- 0,005t.
Для t=1000 град погрешность будет в диапазоне +\- 5.0 град. Из формулы погрешности термопары видно, что погрешность растет с увеличением температуры. Физические законы природы обмануть нельзя.
Также имейте ввиду, что при использовании двух термопар и приборов погрешности могут быть с противоположными знаками.
Также, как вам указали, при расчете общей погрешности термопара\прибор учитывайте погрешность прибора. Погрешность измерения прибора также растет с увеличением измеряемой температуры и определяется классом прибора.
Для эксперимента, попробуйте смену подключения термопар с прибора на прибор.
При Т=1450 погрешность должна составлять +/-7,25 градуса. И почему-то, по какому-то странному стечению обстоятельств всегда (на нескольких однотипных печах) эта погрешность всегда на одном приборе со знаком -, а на другом со знаком +, так что показания на регулирующем приборе всегда больше, чем на контрольном (ТРМ500), не зависимо от типов термопар. В конкретно интересующем случае применены абсолютно одинаковые термопары и регулирующий прибор (ТРМ251) опять же показывает температуру 1450С, а контрольный (ТРМ500) 1439С. На других установках регулирующие приборы другие (не ОВЕН), а контрольные приборы везде ТРМ500, и везде одна и та же картина - ТРМ500 показывает меньше. Правда и термопары там разных типов, поэтому я и не заморачивался раньше этим вопросом. Теперь же термо-ЭДС должна быть примерно одинаковой, но поди ж ты - тенденция та же, ТРМ500 опять показывает меньше на 10 градусов при 1450С.
В общем, в ТРМ500 тупо не хватает функции изменения наклона измеренного значения.