  1. #4381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    уже больше 5 раз перезагружал

    Вложение 61964
    вот такие настройки портов
    У вас разные интерфейсы в одной подсети - так работать не будет корректно.
    Задайте для WAN свою подсеть.

  2. #4382
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    не помогло, после перезагрузки ПЛК так же ошибка
    2022-08-02_11-31-57.png

  3. #4383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    не помогло, после перезагрузки ПЛК так же ошибка
    2022-08-02_11-31-57.png
    А если через кабель USB загружать?

  4. #4384
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    через USB подключается, но при этом пропадает интернет на компьютере

  5. #4385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    через USB подключается, но при этом пропадает интернет на компьютере
    А попробуйте на LAN радикально другую сеть поставить - 10.0.6.10, например.

  6. #4386
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    зависло на
    2022-08-02_12-07-16.png

  7. #4387

  8. #4388
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    1. Подключил через инет кабель к ПЛК настроить на сетевухе IP 10.0.6.170
    2. Подключил к ПЛК USB кабель, зашел через браузер в на веб интрефейст, что бы исправить на ЛАН адрес на 10.0.6.10
    выдал такое
    2022-08-02_12-29-43.png
    нажал применить без проверки, перезагрузил браузер, все применилось (вроде как)
    2022-08-02_12-33-00.png
    3. отключил кабель USB, через инет кабель нашлось устройство в кодесис, подключился, работает (пока)

    не понятно почему так? как тогда целый месяц работало с прошлыми настройками?

  9. #4389

    По умолчанию

    не понятно почему так? как тогда целый месяц работало с прошлыми настройками?
    Я уже выше писал - два интерфейса, настроенные на одну подсеть, корректно работать не будут.
    Почему у вас целый месяц все работало - не могу прокомментировать.

  10. #4390
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Понял, Спасибо!

Страница 439 из 893 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •