Доброго времени суток, коллеги.
Добрался я тут до котлового регулятора КТР121. Женю его с Siemens S1200.
Управление по схеме S1200 - > конвертер MODBUS TCP/IP в MODBUS RTU - > КТР121.220.02.20 работает отлично. Разработчики молодцы.
А вот работа по схеме S1200+модуль СВ1241 RS485 - > КТР121.220.02.20 по протоколу MODBUS RTU пока не получается.
Связь организовал, с этим вопросов у меня не возникало.
Лезу в документацию. на странице 39 написано регистр 546. и на странице 37 показан пример расчёта из которого получаю адресный опрос: 546*16=8736
P.S. при указании адреса 48737 вообще ничего не происходит.