Подскажите еще один момент, подключение датчика настроил данные получаю (кстати чтоб подключить датчик питание пришлось подать на 24+ и на Hout -, что без документации нифига не очевидно))), данные приходят в таком формате:
если создать real input module - в виде чиста с плавающей точкой оканчивающегося на е в степени.
если создать register input module - в виде WORD например 345 что соответствует 34.5 градуса.
Я вот чет не понимаю как в CoDeSys перевести 345 в 34.5? Простое деление просто обрезает до 34.
Пока вопрос решился созданием промежуточной переменной типа REAL и ее делением на 10.