Добрый день, господа.
Установил шлюз (оператор Мегафон), два модуля МВ110-224.8А. Подключены датчики PT100 (-40 +120 градусов) 16 штук. Холодильники. Необходимо откалибровать показания.
Как это сделать? Перерыл кучу тем, дельного ничего нет.
Добрый день, господа.
Установил шлюз (оператор Мегафон), два модуля МВ110-224.8А. Подключены датчики PT100 (-40 +120 градусов) 16 штук. Холодильники. Необходимо откалибровать показания.
Как это сделать? Перерыл кучу тем, дельного ничего нет.
Входы калибруются в приборе МВ110, а не в облаке.
Добрый. Да. Такой темы нет на форуме, т.к. ни у кого проблем с этим видимо не было!!!
Ведь в пункте "7.6 Коррекция измерительной характеристики датчиков" в самой инструкции к прибору https://owen.ru/uploads/211/re_mv110...47-1.18_a4.pdf хорошо описан способ коррекции с применением параметров in.SH и in.SL, а в инструкции https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf хорошо описан механизм добавления параметров любых приборов в OwenCloud для редактирования.
Хочу так же предупредить о том, что местные специалисты жуть как не любят новичков не читающих инструкции.
1. Откалибровать. То есть привести показания прибора к показаниям какого-то выверенного значения. Это делается через Конфигуратор M110
2. Вывести значения в облако ОВЕН. Пример с последовательностью действий настройки шлюза ПМ210, более понятных новичку, оформил в статье
https://fast-project.ru/articles/pod...owencloud.html
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Ну я не совсем новичок. Калибровка в поле у заказчика это все понятно ( и PT100 я выбрал 00385 собственно правильно), но если нет возможности приехать? Я где-то видел в облаке формулы. Думал можно прикрутить к каждому каналу поправку (погрешность линейная). Забыл где видел и как это реализовать. Как то скудненько, облако, облако, на конференции такую рекламу навели, по факту как СКАДА для Ардуино.
В облако можно добавить шаблоны по протоколу Овен. По протоколу Овен доступны изменения характеристик входов.
2022-07-27_12-30-39.jpg
Только по протоколу Овен адресация модулей должна быть кратна 8. Для применения изменений потребуется перезагрузка по питанию.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Самое главное обратите внимание на DIP-переключатели шлюза
jp.jpg
О. Супер, то что надо. Ехать все равно придется, конфиг менять. Всем спасибо.
Добрый день, господа. Тема так и не завершена. Запилил мнемосхему. Добавил шаблоны записи (сдвиг характеристики по каждому каналу). Прикрутил кнопки с ссылкой на шаблон записи, галочка подтверждения стоит. Далее - Вы успешно запустили шаблон записи, и ничего не происходит. В шлюзе ДИПов на запрет записи нет. Саппорт тоже не знают в чём может быть косяк. Прошу совета, кто продрался уже...
Screenshot1.pngScreenshot2.png Так решение и не найдено. Что, неужели никто не двигал характеристики, или не записывали в приборы?