Показано с 1 по 10 из 36

Тема: протокол Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Да, кстати, забыл сказать.... в регистре 0123H хранится не значение выдаваемой частоты, а задание на частоту, это немного разные вещи.
    Задание - это то, что вы видите в простейшем случае на дисплее, даже в режиме стоп.
    Частота на выходе (она хранится в 0124Н) это.... частота на выходе Т.е. в режиме СТОП/ПАУЗА там будет 0, после подачи СТАРТ значение будет увеличиваться до значения задания.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    Да, кстати, забыл сказать.... в регистре 0123H хранится не значение выдаваемой частоты, а задание на частоту, это немного разные вещи.
    Задание - это то, что вы видите в простейшем случае на дисплее, даже в режиме стоп.
    Частота на выходе (она хранится в 0124Н) это.... частота на выходе Т.е. в режиме СТОП/ПАУЗА там будет 0, после подачи СТАРТ значение будет увеличиваться до значения задания.
    Ой, , прошу прощения! Действительно, выходная частота хранится по адресу 124H. А задание частоты производится в регистр по адресу 123H.

    А задание значенией регистрам, если я правильно понял, производится командой 0x06H?