Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!
Промышленный контроллер должен иметь полную гальваническую развязку от внешних цепей. Это железное правило. Разработчики ОВЕН в ПР102 с питанием =24 В это правило нарушили.