Показано с 1 по 10 из 48

Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    125

    По умолчанию

    Без модема проработало почти шесть часов без сбоев... Подоткнул модем - началось...
    Как может ноль пролетать за TOF ? Ставлю два триггера, до и после TOF - Они срабатывают одновременно не зависимо от уставки времени на TOF... Это самое загадочное для меня...
    Как будто в ОЗУ все единицы слетают в ноль на короткое время... Но такое не возможно по сути... Или возможно ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Без модема проработало почти шесть часов без сбоев... Подоткнул модем - началось...
    Как может ноль пролетать за TOF ? Ставлю два триггера, до и после TOF - Они срабатывают одновременно не зависимо от уставки времени на TOF... Это самое загадочное для меня...
    Как будто в ОЗУ все единицы слетают в ноль на короткое время... Но такое не возможно по сути... Или возможно ?
    Думаю у вас проблема с блоком питания, от которого работает и ПР и модем. Об этом у вас ни слова.
    Возможны и проблемы в помехозащищённости линий питания и связи, частотников в системе или поблизости нет случайно?
    Резисторы 120 Ом установлены по RS485 порту?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2022 в 13:28.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю у вас проблема с блоком питания, от которого работает и ПР и модем. Об этом у вас ни слова.
    Возможны и проблемы в помехозащищённости линий питания и связи, частотников в системе или поблизости нет случайно?
    Резисторы 120 Ом установлены по RS485 порту?
    Да. БП овеновский. Осциллографом аномалий не увидел. Частотников нет. Терминаторы не влияют, пробовал и с ними и без. Я первым делом подумал на питание… потом думал на дребезг контактов ( у меня 10 терморезисторов, семь цифровых входов ( аварийные состояния ) и два выхода на контакторы управляющие копрессорами. Это тепловой насос с двумя компрессорами. Объект - Отель. Сеть достаточно чистая и стабильная… Все запитано от одного БП30…

Похожие темы

  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •