Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Преобразовать резистивный датчик положения в 4-20ма

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть нормирующий преобразователь, вход и выход программируемые (напряжение и ток) https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-unt
    Есть нормирующий программируемый преобразователь сигналов потенциометров в ток (4-20 мА в том числе) https://www.contravt.ru/production/n.../npsi-230-pm10
    И полно нормирующих преобразователей на любой вкус.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.07.2022 в 21:53.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Есть нормирующий преобразователь, вход и выход программируемые и напряжение и ток https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-unt
    Есть нормирующий программируемый преобразователь сигналов потенциометров в ток 4-20 мА https://www.contravt.ru/production/n.../npsi-230-pm10
    И полно нормирующих преобразователей на любой вкус.
    Так они небось стоят как космический корабль, что дешевле ПР взять?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	НПСИ.PNG 
Просмотров:	73 
Размер:	312.9 Кб 
ID:	61512
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так они небось стоят как космический корабль, что дешевле ПР взять?
    Около 5-6 тыр (это даже дешевле, чем стоил НПТ-1 до подорожания), а ПР200 щас почти 20 тыр
    Прайс 3 страница https://contravt.nt-rt.ru/images/showcase/price.pdf
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2022 в 16:24.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так они небось стоят как космический корабль, что дешевле ПР взять?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	НПСИ.PNG 
Просмотров:	73 
Размер:	312.9 Кб 
ID:	61512
    Если есть в проекте частотные преобразователи, значение можно взять с их AI.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  5. #5

    По умолчанию

    Я не ожидал такого обилия предложений. Всем спасибо. Поменял привод задвижки на тот у которого 4-20 имеется. Правда чешский, но может продадут, посмотрим.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 09:59
  2. МВ110-8А и резистивный датчик 0-10ком
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 12:44
  3. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  4. 110 MB 8а и резистивный датчик
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 10:26
  5. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •