Передать куда?
Передать куда?
ИПП120 должна прочитать регистр 512 - ПР200.
Cкрин вам уже дали, адрес переменной с плавающей запятой будет 512, но займёт она 2 регистра 512 и 513.
Для экономии регистров, можно переменную умножить на 10 и конвертировать в INT, тогда передаёте целочисленную через 1 регистр 512, а в панели ставите 1 знак после запятой (либо конвертируете обратно и делите на 10 в других устройствах)
Например температура 23.5, при умножении и конвертации получаете 235, передаёте в панель одним регистром, в панели (с одним знаком после запятой) будет 23.5
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.07.2022 в 18:13.