модификация:рррруу-l
Программа записана в память контроллера(индикация загрузки проходит успешно),
подключение стабильно,ошибки связи не возникают.
При открытии файла Primer A&B комп информирует о нехватке двух библиотек и предлагает сменить их директорию???
Не обнаруженные библиотеки:
syslibtime
systaskinfo
Затем Codesys информирует о изменении библиотек с момента их последнего открытия
В результате программа контроллером не выполняется
Последний раз редактировалось Columbariy; 07.04.2010 в 14:59.
в приложенном архиве пример в исполнении для вашей версии плк, и скриншот с изображением библиотек задействованные в этом примере. проверял этот пример на такой же модификации
Brat,огромное спасибо за поддержку,загружаю Ваш проект. Все работает,но только в том случае если датчик подключен к входу 1 и ему присвоено имя A,если имя А присвоить другому входу-не работает.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
END_VAR
VAR_INPUT
a AT%IX0.0.0.0: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
b: BOOL;
b1 AT%QD0.1.0: REAL;
END_VAR
a AT%IX0.0.0.0: BOOL;- насколько я понимаю дело в этой строке.
как изменить номер входа\выхода ,которым соответствуют переменные?
Не за что.
Да вы правильно поняли дело в этой строке AT%IX0.0.0.0:bool; . Первый вход так обозначается, а другие по аналогии AT%IX0.0.0.1:BOOL; это в торой дискретный вход. Ну а последующие я думаю, вам самому понятно будет. Аналогично с выходами.