  1. #4211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это можно сделать с помощью элемента выбора временного диапазона:

    Вложение 61247

    См. учебное видео:
    https://youtu.be/1KWpZIzq6h0
    Спасибо большое!!!!!!

  2. #4212

    По умолчанию

    Подскажите, создал проект в версии 3.5. 11 patch 5 hotfix. Пришел спк spk1xxm01 1.2.0803.1220, ядро 3.5.14.30. Сохранил архивом и загрузил проект с версии 3.5.14 patch 3. Включаю онлайн (что с реальным спк, что эмуляция) всё тупит, окна программ и блоков переключается медленно, кодесис не отвечает. Эмуляция этого же проекта в 3.5.11 работает хорошо. В чем проблема? Возможно ли работать с данным спк с версии 3.5.11 patch 5 hotfix?

  3. #4213
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Возможно ли работать с данным спк с версии 3.5.11 patch 5 hotfix?
    Нет.

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    Вы произвели адаптацию проект в новой версии CODESYS? Обновили версию таргет-файла, компилятора и т.д.?

  4. #4214

    По умолчанию

    Таргет файл обновил. Вот что происходит
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (116.3 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (102.7 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (101.9 Кб, Просмотров: 7)

  5. #4215
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Таргет файл обновил. Вот что происходит
    Предоставьте удаленный доступ к вашему ПК через AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.
    Для этого пришлите мне на почту или в скайп (в подписи) ID для подключения и ваш контактный телефон.

  6. #4216

    По умолчанию

    Как перенести переменную из программы в глобальные, чтобы в визуализации(в свойствах объектов) она тоже автоматически изменилась?

  7. #4217
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Как перенести переменную из программы в глобальные, чтобы в визуализации(в свойствах объектов) она тоже автоматически изменилась?
    Наверное, только через замену (CTRL + H).
    PLC_PRG.iTest ---> GVL.iTest

  8. #4218

    По умолчанию

    Как сбросить таймер ТР?

  9. #4219
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Как сбросить таймер ТР?
    Если у вас возникает такой вопрос - скорее всего, TP вам не нужен.
    Что именно вы хотите реализовать?

  10. #4220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если у вас возникает такой вопрос - скорее всего, TP вам не нужен.
    Что именно вы хотите реализовать?
    Разобрался.

    Что это за символы "М" и как их убрать?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 5.jpg (36.7 Кб, Просмотров: 22)

Страница 422 из 859 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •