    Цитата Сообщение от max-paiine Посмотреть сообщение
    Добрый день! Пытаюсь связать панель Weintek и ПЛК200 по modbus TCP. Привязал переменные в holding reg и input reg в codesys 3.5. Теперь возник вопрос какой функцией мне нужно обращаться чтобы считать 0 holding reg c плк. И какой чтобы записать регистр в плк. Все данные типа word. Если есть возможность можете скинуть какой-нибудь проект, где это реализовано, для ознакомления. Буду очень благодарен.
    Нафик тут примеры
    3x читать из ПЛК, 4х читать, писать в ПЛК, для нулевого регистра 3х0 ( 4х0 )
    На некоторых панелях есть смещение +1, тогда для чтения, записи нулевого регистра 4х1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2022 в 18:56.