Ради спортивного интереса. Воткните в схему реле контроля фаз. Выставите 220 и включите ваши контакторы... Уверен будете удивлены если реле контроля фаз сработает..
PS. Контакторы Сименс. Включали насос. Скада ловит каждый раз новую аварию... То насос 1 то насос 2(совпадала с циклом рабочего насоса). И потом авария нет питания.. Прихожу на шкаф(примерно 3,5км в одну сторону). Все работает.. Заказчик задолбал с проверкой насосов(у них же авария) а то что потом аварийный насос сутки работает не довод. Сергей 0308написал на пр200 ловушку с фиксации времени... Подключил Пр к реле контроля фаз и ушёл на выходные. (Откинул скаду). В понедельник повел инженера по системам скада и сантехника к насосам. . . выяснили. Что если работал маленький насос что поднимает осадок(из бочки в эту же бочку через форсунки.) то включение большого насоса включало просадку по питанию 220(уставка на реле с завода.) увеличили порог да 230 и аварии пропали. Но шкаф переделали под плавный пуск. И проблема отпала сама.