    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Master-устройство однократно отправляет запрос на запись цвета при переходе из режима простоя в рабочий режим и обратно, или запись происходит циклически?
    Циклически
    Работа не волк, а work.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Циклически
    Тогда я думаю, что память деградировала за "неделю тестов на столе".
    Насколько я помню - было достаточно то ли 14, то ли 28 часов непрерывной циклической записи конфигурационных параметров, чтобы память деградировала полностью.
    В вашем случае - надо отправить прибор в сервисный центр.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда я думаю, что память деградировала за "неделю тестов на столе".
    Но ведь работала всю весну до этого? И сейчас, после конфигурилки, снова работает.
    Т.е. ваше мнение: если подобное повторится - нести в сервис?
    Работа не волк, а work.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Но ведь работала всю весну до этого? И сейчас, после конфигурилки, снова работает.
    Т.е. ваше мнение: если подобное повторится - нести в сервис?
    Я думаю, что работало всю весну, потому что вы перепрошили на 1.0.8c, в которой запись во flash-память только по команде пользователя.
    Судя по вашему видео - у СМИ2-М сработал таймаут связи (например, из-за кратковременной помехи один запрос пришел с ошибкой) и она перешла в безопасное состояние.
    Возможно, при выходе из безопасного состояния происходит попытка доступа к flash-памяти, и в этот момент настройки слетают на заводские.

    Вы можете, конечно, вообще отключить таймаут и проверить, будет ли происходить сброс настроек в этом случае.
    Но я бы рекомендовал отправить прибор в сервисный центр.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы можете, конечно, вообще отключить таймаут и проверить, будет ли происходить сброс настроек в этом случае.
    Но я бы рекомендовал отправить прибор в сервисный центр.
    Объект расположен очень неудобно для экспериментов
    Таймаут установлен 10с
    Работа не волк, а work.

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •