Тема закрыта можно в корзину.
Тема закрыта можно в корзину.
Последний раз редактировалось Адрей; 13.06.2022 в 13:30.
Добрый день!
На данный момент через OPC UA в облаке переменные доступны только на чтение.
Используйте OPC сервер от ОВЕН, он с облаком через API работает, а не по протоколу OPC UA.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Дополню ответ Александра.
Запись переменных OwenCloud через OPC UA возможна (с нюансами).
В этом несложно убедиться при использовании Multi-Protocol MasterOPC Server от Инсат.
У меня есть прибор с тегом типа INT и типом доступа ReadWrite.
При импорте тегов Multi-Protocol MasterOPC Server подставит тип STRING и тип доступа ReadOnly:
22-05-2022 7-49-19.png
Но после этого можно отредактировать их вручную:
22-05-2022 7-50-02.png
И тогда запись будет работать:
22-05-2022 7-51-06.png
Нюанс 1: OwenCloud в режиме OPC UA Server не поддерживает запись для тегов с типами Float, Double, Int64, Uint64.
Это ограничение было упомянуто в старой версии РП; в новом, к сожалению, оно исчезло.
22-05-2022 7-54-07.png
Нюанс 2: MasterSCADA 3.x не поддерживает изменение типа тега и типа доступа после импорта - поэтому при ее использовании запись невозможна в принципе.
Об этом также было упомянуто в старом РП.
22-05-2022 8-14-12.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 22.05.2022 в 08:24.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А зачем у вас так сделано? Если запись возможна, то почему нельзя сразу сделать тег с доступом ReadWrite?
Спасибо.
Вот это очень странное заявление. Уж что-что, а компьютер наш ОРС совсем не грузит.
С Lectus тут даже сравнивать нет смысла - для него 500 тегов переварить уже проблема - скорость передачи клиенту растягивается на секунды. А наш ОРС спокойно работает с десятками тысяч даже в 32 битной редакции.
И это уже не говоря о том, что Евгений Кислов говорит про Multi-Protocol MasterOPC, а не про Modbus Universal. В Lectus OPC UA клиента (как и сервера) нет, поэтому тут даже сравнивать не с чем.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.05.2022 в 20:39.
Спасибо.
Когда это было и какой был компьютер?
На 100 тегов наш ОРС спокойно работает не нагружая компьютер даже на одноядерном Celeron позапрошлого десятилетия.
Скорее всего грузило что-то другое, например антивирус.
Спасибо.
Адрей берется одноплатник на Linux, разворачивается на нем OPC UA сервер и забывается как страшный сон тормоза и глюки......
capzap зависит от задач и архитектуры, или это посредник для передачи информации или же еще хранилка, для хранилки можно использовать промПК с SSD или HDD диском.
Я к тому, что не будет требоваться ПК с процессором аля 4 ГГц и т.д. в отличии от требований к MasterScada
Компьютер конечно слабый, но 100 тегов там грузить нечему.
Какой ОРС клиент использовался? Пришлите конфигурацию.
А также сообщите версию ОРС
Спасибо.
Ноутбучный проц с производительностью 2,81% в каких-то попугаях, чего вы хотели на нем от MS?
AMD A8-6410 - посмотрел на свой проц на ноуте - 1,63% в попугаях про MasterScada даже не мечтаю
Последний раз редактировалось melky; 23.05.2022 в 14:05.