Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие приборы мы можем использовать для измерения постоянно изменяющегося объема топлива (керосин). Объем тары 13 куб.м.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие приборы мы можем использовать для измерения постоянно изменяющегося объема топлива (керосин). Объем тары 13 куб.м.
Датчик давления например, высота водяного (керосинового) столба * площадь емкости... Но будет погрешность на тепловое расширение продукта, впрочем как и на поплавковых датчиках..
на солярке у меня работает исправно уже несколько лет на маленькой емкости в метр высотой.
Если объем статичен, то по любому датчику уровня заполнения. Есть много подводных камней, но с вашими исходными данными - все что можно сказать.
Вы имеете ввиду гидростатический датчик, наверное. Просто по поиску "датчик давления", сложно будет такой найти.
keysansa обычный датчик давления на трубопроводе в самом низу емкости. Измерение давления высоты водного столба, дальше простая математика с учетом плотности измеряемой жидкости. ПДИ какой-то с выходом 4-20мА
В принципе - датчик давления в любом месте. Дальше да - простая математика ))
зы
Если бросить занимася фигней и занятся стратегией - то какой-нить поплавок давящий на какой-нить тензодатчик в любом месте - хоть выше крышки емкости тоже подойдет. Но потребуется разбавить математику простой физикой ))
Последний раз редактировалось Валенок; 19.05.2022 в 21:12.
Последний раз редактировалось Валенок; 19.05.2022 в 22:26.
Стало быть, поплавок длиной , равной столбу топлива? Самодельный придётся делать.
Хуже всего, что уровнемеры годятся только для емкостей цилиндрической и параллелепипедной формы. Что бывает далеко не всегда. Иначе математика мозг вынесет. Всё-таки взвешивание более универсально.
Ну так + немного геометрии и подойдет для любая формы емкости. Хоть шаробразная. Правда интеграл затребуются.только для емкостей цилиндрической и параллелепипедной формы.
Еще можно сжечь этот керосин под большим чаном с водой. После измерив температуру воды и зная ее объем посчитать полученную водой энергию. Далее учитывая удельную теплоту при сгорании керосина рассчитать сколько керосина было.