  1. #34
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как выйти из ситуации, когда соединение устанавливается и запросы не идут?
    Вложение 60701диагностика показывает что Request Counter равен нулю, не однократно выходили в стоп и обратно в работу
    Вложение 60702слейв получил первые 597 запросов и больше не двигается
    Вложение 60703 цикл в задаче шины выбран
    простой способ воспроизведения проблемы:
    в работающий проект внести изменения адреса начального регистра, только не на вкладке Кaнaл Modbus Slave, а во вкладке ModbusTCP Slave Конфигурация, среда разработки это позволяет.owen.png Зайдя в онлайн с применением изменений, опрос встанет. После того как это выяснится, естественное желание исправить адрес в нужной вкладке, после заливки, на вкладке ModbusTCP Slave Соотнесение входов/выходов появятся две структуры и со старым адресом и с новым. Конечно самым простым решением это удалить кaнaл и набить конифигурацию по новой, для тестовых/обучающих проектов нормальное решение, а вот для тех кто набивал большую структуру и соответственно имеет больше шансов ошибиться, подобные действия могут быть печальными
    Последний раз редактировалось capzap; 17.05.2022 в 11:34.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •