Добрый день! Подскажите как подключить сми2 к МВ110 в режиме Slave. В режиме Мастер все работает, но данные естественно не передаются на ПК. Не совсем понятно где и как указывать сетевые параметры, номер считываемого канала МВ110.
Спасибо!
Добрый день! Подскажите как подключить сми2 к МВ110 в режиме Slave. В режиме Мастер все работает, но данные естественно не передаются на ПК. Не совсем понятно где и как указывать сетевые параметры, номер считываемого канала МВ110.
Спасибо!
Что то я подзавис над этой задачкой. Подскажите куда копать, чтобы с Owen OPC Server передавать данные на СМИ2(не М). Необходимо использовать широковещательную команду? Или как то иначе?
По сути ответ нашел в теме https://owen.ru/forum/showthread.php...ght=%F1%EC%E82.
МВ110-224.8А > Owen OPC Server > Master Scada > СМИ2 (который добавлен в Master Scada из Owen OPC Server). Теперь понятно почему в примерах используется ПЛК.
Не буду раздувать лишних тем, спрошу здесь.
Используется связка МВ110-224.8А > Owen OPC Server > Master Scada > СМИ2, все работает, только не устраивает скорость обновления параметра на СМИ2. Перерыл все настройки в Owen OPC Server м Master Scada м СМИ2, так ничего нужного не нашел. Единственное только, в свойствах параметра в Master Scada стоит период обновления 10 (что за число и всем измеряется не известно), его изменить нельзя - это именно свойство.
Подскажите: так и должно быть - не моментальное отображение изменяющегося параметра, либо это можно ускорить?