Ошибка 255 указывает на то, что шлюз с облаком вышел на связь, но ваш анализатор не отвечает шлюзу.

Я бы начал с проверки сетевых настроек, адреса (проверил бы что адрес (ID ведом) в настройках анализатора совпадает с адресом в облаке), аналогично проверил бы четность, скорость и т.п.
См. руководство на KLEA, в разделе "3.2.1.1.7 Меню Связь"
Потом проверил бы, что линия RS485 не повреждена, А и В не перепутаны местами.
Ну и как минимум вижу, что вы указали не верный формат типа данных. Вместо int32 укажите float
подключение, адрес и т.п. верное . Еще в инструкции написано что данные хранятся в двух соседних регистрах. Овен это поддерживает?