Переменная с адресом 512-513( два регистра) должна быть Float, при получении переменной с адресом 512 (функция чтения 3Х ) в ПЛК210,
надо собрать переменную REAL ( представление Float) из двух полученных WORD, при неправильном отображении переставить местами регистры WORD.
И конечно проверить настройки RS485.
Для упрощения процедуры, можно в ПР флоат умножить на 10 и конвертировать в целочисленное ( будет 1 регистр). При получении целочисленного, конвертировать во флоат и (или) разделить на 10.0