В общем разобрался откуда ноги растут, но не разобрался как это исправить.
1) В общем подключился к модулю с помощью АС-4М и скинул на заводские параметры. Поменял тип подключаемого датчика и верхнюю границу диапазона. Нажал кнопку "записать изменения". Значения с датчика показываются (рис.1)
2) Выключил питание прибора и включил снова. Подключился по новой к прибору. И вижу рис.2. "Некорректный юстировочный коэффициент". Нажимаю кнопку "Записать" (на нее курсор наведен) и показания прибора снова появляются (рис.3).
В общем видимо и кодесис из-за этого не видит показаний.