Цитата Сообщение от Pavel_L Посмотреть сообщение
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - нет связи через порт RS-485 на ПЛК200-04-CS.
Стоит задача опросить контроллером некое устройство по ModbusRTU.
В качестве устройства компьютер с эмулятором ModBus-сервера. Связь через преобразователь Uport1150.
Делаю всё как описано в документации, но связи с контроллером добиться никак не получается. ModBus-сервер не видит запросы, да и преобразователь тоже.
В чём может быть дело?
Добрый день.
Две типичные ситуации с Uport 1150:
- забыли переключить его из RS-232 в RS-485
- перепутали A и B (обратите внимание - у нас A - это D+, а в документации Moxa A - это D-).