Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samyrai Посмотреть сообщение
    ТРМ202, куплен в 2022 г, проблема та же.
    Добрый день!
    1)С каким протоколом обмена проблемы?
    2) При зависании линии попробуйте откинуть контакт интерфейса от ТРМ202 и проследите, что будет. Если обмен с другими приборами в сети возобновляется, то необходимо проверить, не наводятся ли на линию ТРМ202 помехи
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. ModBus RTU, скорость 19200.
    2. Пробовал откидывать, связь с другими приборами восстанавливается. Наводок нет. Сама линия RS485 всего около 5 метров.
    3. Перейти на другой режим нет возможности, так как все приборы работают на этом протоколе.
    4. Так же есть проблема при записи значений в ячейку уставки. При частой записи и чтении в ячейке, по какой-то причине, читается значение умноженное на 10, т.е., например, вместо 540 - 5400. Это из-за чего?