Страница 874 из 1182 ПерваяПервая ... 374774824864872873874875876884924974 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,731 по 8,740 из 11820

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #8731
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от teikovo43 Посмотреть сообщение
    В рыбном цехе на палубу выше, собран щит упаковки никаких проблем замечено не было.
    Спасибо. Видимо с ABB что-то не так.

  2. #8732

    По умолчанию

    Приветствую, да у меня модуль МВ110 - 8АС, при помощи него могу ли я измерять переменный ток в программе?

  3. #8733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем98 Посмотреть сообщение
    Приветствую, да у меня модуль МВ110 - 8АС, при помощи него могу ли я измерять переменный ток в программе?
    Ты меришь переменный ток или напряжение ?

  4. #8734

    По умолчанию

    Ну по сути на модуль подключен датчик тока, но с датчика приходит напряжение)

  5. #8735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем98 Посмотреть сообщение
    Ну по сути на модуль подключен датчик тока, но с датчика приходит напряжение)
    У тебя вход модуля как сконфигурирован, 0...20 мА ? Датчик тока конкретно какой ?

  6. #8736

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У тебя вход модуля как сконфигурирован, 0...20 мА ? Датчик тока конкретно какой ?
    Вход модуля сконфигурирован как 0-10 В! Датчик тока LF505S.

  7. #8737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем98 Посмотреть сообщение
    Вход модуля сконфигурирован как 0-10 В! Датчик тока LF505S.
    Ты через входное отверстие датчика что пропустил ?
    Изображения Изображения

  8. #8738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем98 Посмотреть сообщение
    Вход модуля сконфигурирован как 0-10 В! Датчик тока LF505S.
    Вход модуля должен быть сконфигурирован как токовый, т.к. максимальное сопротивление нагрузочного резистора датчика не может превышать 149 Ом.

  9. #8739

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ты через входное отверстие датчика что пропустил ?
    Через вход прокинут провод 95 квадратов!

  10. #8740

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем98 Посмотреть сообщение
    Через вход прокинут провод 95 квадратов!
    И какой максимальный ток по этому проводу может протекать ?