Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3971

    По умолчанию

    Добрый день, столкнулся с задачей получать данные на OPC сервер. Данные получаю в формате REAL от термодатчика аналогового. Сделал модем, под модемом сделал slave устройство, но в нем легко и просто передается на OPC, булевые переменные и переменные формата WORD. Есть функция которая переводит REAL в DWORD, пытался всячески преобразовать DWORD в WORD не получается... Может быть задача и простая но я с типами данных как свинья в апельсинах.... Если можно помогите с этим вопросом. (WORDы без проблем в OPC сервере отображаются). Заранее спасибо. И если можно то решение на CFC потому что эта среда наиболее наглядная, а я сам учусь и параллельно студентам рассказываю.

  2. #3972

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2s19 Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с задачей получать данные на OPC сервер. Данные получаю в формате REAL от термодатчика аналогового. Сделал модем, под модемом сделал slave устройство, но в нем легко и просто передается на OPC, булевые переменные и переменные формата WORD. Есть функция которая переводит REAL в DWORD, пытался всячески преобразовать DWORD в WORD не получается... Может быть задача и простая но я с типами данных как свинья в апельсинах.... Если можно помогите с этим вопросом. (WORDы без проблем в OPC сервере отображаются). Заранее спасибо. И если можно то решение на CFC потому что эта среда наиболее наглядная, а я сам учусь и параллельно студентам рассказываю.
    Добрый день.

    Посмотрите здесь п. 4.8 - на CFC там тоже есть примеры:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf

  3. #3973

    По умолчанию

    Евгений, спасибо большое!!! Нашел стараюсь разобраться!!!

  4. #3974

    По умолчанию

    Да спасибо, разобрался. Но другая проблема появилась- не могу подключиться по модбас(Modbus Poll) к СПК110 хотя
    сам ip-адрес у СПК есть , CodeSYS 3.5 подключается и заливает программу без проблем но при подключении
    Modbus Poll выдаёт: "Gateway Path unavailable" ? Хотя модуль ModbusTCP_Slave_Device в Ethernet тот же и определён
    как и раньше(в CodeSYS)

  5. #3975

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Да спасибо, разобрался. Но другая проблема появилась- не могу подключиться по модбас(Modbus Poll) к СПК110 хотя
    сам ip-адрес у СПК есть , CodeSYS 3.5 подключается и заливает программу без проблем но при подключении
    Modbus Poll выдаёт: "Gateway Path unavailable" ? Хотя модуль ModbusTCP_Slave_Device в Ethernet тот же и определён
    как и раньше(в CodeSYS)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373724

  6. #3976

    По умолчанию

    Вы бы еще добавили в руководство по МОДБАС особенности работы с холдингами и катушками в SP16 в режиме чтение-запись из программы. Там такое... что можно стучаться головой об стену.

  7. #3977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы бы еще добавили в руководство по МОДБАС особенности работы с холдингами и катушками в SP16 в режиме чтение-запись из программы. Там такое... что можно стучаться головой об стену.
    Так добавлено же одновременно с релизом прошивок с поддержкой SP16.
    Если есть какие-то замечания и предложения, как сделать какие-то формулировки более понятными - всегда рад выслушать.
    Или что именно вы называете "особенностями"?

  8. #3978

    По умолчанию

    То, что надо вводить по сути несколько переменных (для программы, экрана, обмена) и обрабатывать их в программе.
    То, что були нельзя привязать к холдингам.
    Скажем так, доберусь до нужного компа - выложу простой пример. На самом деле, он элементарен - буль привязанный к экранной кнопке и ворд в числовому полю и привязанные к модбас тср.

    Вот из того, что есть сейчас под рукой. Без программной обработки не работает.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ASo; 06.04.2022 в 08:03.

  9. #3979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    То, что надо вводить по сути несколько переменных (для программы, экрана, обмена) и обрабатывать их в программе.
    То, что були нельзя привязать к холдингам.
    Насчет визуализации - я понял, что вы имеете в виду, спасибо за замечание.
    Примечание про этот момент добавлю.

    Для обмена и программы можно обойтись одной переменной.

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    То, что були нельзя привязать к холдингам.
    Это не так.

  10. #3980

    По умолчанию

    Хорошо, тогда поправьте этот пример с кнопкой хотя бы до двух переменных, в идеале - до одной.

Страница 398 из 893 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12