    Коллеги, доброго дня.
    Подскажите, кто знает, как получить в MS4D значение метки времени считанных из УСО данных (например по Modbus)? Во всех прочих известных нам SCADA-системах метка времени является неотъемлемым атрибутом тега, наравне с качеством. Здесь же с ходу не получается найти даже библиотечных функций, которые бы возвращали метку времени обновления значения входного канала.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброго дня.
    Подскажите, кто знает, как получить в MS4D значение метки времени считанных из УСО данных (например по Modbus)? Во всех прочих известных нам SCADA-системах метка времени является неотъемлемым атрибутом тега, наравне с качеством. Здесь же с ходу не получается найти даже библиотечных функций, которые бы возвращали метку времени обновления значения входного канала.
    У каналов, имеющих тип данных SYSTEM_*_PARAM, есть параметр SourceTime - это метка времени.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    У каналов, имеющих тип данных SYSTEM_*_PARAM, есть параметр SourceTime - это метка времени.
    Благодарю. Если не сложно пояснить для чего в парадигме MS4D предназначены типы SYSTEM_*_PARAM (чем они отличаются от аналогичных простых типов LREAL, BOOL и т.п., кроме упомянутых меток и качества) ? Руководство и встроенная справка не дают внятных пояснений.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Благодарю. Если не сложно пояснить для чего в парадигме MS4D предназначены типы SYSTEM_*_PARAM (чем они отличаются от аналогичных простых типов LREAL, BOOL и т.п., кроме упомянутых меток и качества) ? Руководство и встроенная справка не дают внятных пояснений.
    Например, параметр с типом SYSTEM_*_PARAM на тренде будет отображаться с учетом признака качества - когда он плохой (StatusCode>0), то перо на тренде будет отображаться пунктирной линией. Таким образом можно на графике отследить обрывы связи с устройством.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Например, параметр с типом SYSTEM_*_PARAM на тренде будет отображаться с учетом признака качества - когда он плохой (StatusCode>0), то перо на тренде будет отображаться пунктирной линией. Таким образом можно на графике отследить обрывы связи с устройством.
    Большое спасибо.

    Может кто-то еще подскажет куда пишется диагностический лог среды исполнения? В руководстве этот пункт не расписан в принципе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.

    Может кто-то еще подскажет куда пишется диагностический лог среды исполнения? В руководстве этот пункт не расписан в принципе.
    В рабочую папку системы.
    Без имени.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    В рабочую папку системы.
    Без имени.png
    Большое спасибо!

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •