Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
естественно, что сам кабель может находиться в печи, но вот оплетка не выдержит высоких температур.
вам нужен либо датчик хх5, и чтобы головка выходила за печь - можно такой датчик подобрать - 045, 135.
отдельно докупить термоомпенсационные провода. в термопарных датчиках хх4 кабель естественно термокомпнсационный - другим термопары подключать нельзя.
если температура 300 - максимальная можн брать термопару с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011.
если выше 300 - в керамической трубке - 021.
единственно, что спай не должен соприкасаться с токопроводящей средой.
либо я что-то не так объяснил, либо не понял (так что строго не судите ). попробую еще раз: есть в наличии крупногабаритная печь (длина - 7; высота - 1,5; ширина - 1,5). никаких технологических отверстий в печи для вывода кабеля или коммутационных головок нет. нужно измерить температуру в печи. вся измерительная часть, кроме измерительного блока (овен-а 2трм0 или другого) должна будет полностью располагаться в печи (т.е. выдержать подаваемую температуру - до 300 град (пусть даже 250). вопросов по измерительному блоку нет. по датчикам: правильно ли я понял, что в моем случае подойдет термопара с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011 (с указанием длины при заказе - 20 м)? например,
дтпl 011 - 0,5/20 и больше ничего не потребуется? и еще вопрос - на что влияет диаметр термоэлектродной проволоки (0,5; 0,7; 1,2)?