Сообщение от
николаев андрей
естественно, что сам кабель может находиться в печи, но вот оплетка не выдержит высоких температур.
вам нужен либо датчик хх5, и чтобы головка выходила за печь - можно такой датчик подобрать - 045, 135.
отдельно докупить термоомпенсационные провода. в термопарных датчиках хх4 кабель естественно термокомпнсационный - другим термопары подключать нельзя.
если температура 300 - максимальная можн брать термопару с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011.
если выше 300 - в керамической трубке - 021.
единственно, что спай не должен соприкасаться с токопроводящей средой.