    Условия эксплуатации: установка в шкафу DKC с резиновыми уплотнениями на дверях. В зазоры между панелью и дверцей шкафа нанесен герметик. Температура в помещении ~17C, в шкафу не более 25.
    Питание на панель подается с блока питания Овен БП120К, заземление есть на клемме СПК, на БП, на шкафу (землится на шину заземления).

    Первый случай был в "комнатных" условиях на стенде.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Условия эксплуатации: установка в шкафу DKC с резиновыми уплотнениями на дверях. В зазоры между панелью и дверцей шкафа нанесен герметик. Температура в помещении ~17C, в шкафу не более 25.
    Питание на панель подается с блока питания Овен БП120К, заземление есть на клемме СПК, на БП, на шкафу (землится на шину заземления).

    Первый случай был в "комнатных" условиях на стенде.
    На разъеме СПК не используйте клемму функционального заземления - потому что, насколько я понимаю, у вас шина защитного заземления.
    Если есть возможность - во время зависания дисплея подключитесь из CODESYS и сделайте скриншот вкладки Device - Журнал.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот сообщения с журнала устройства.

    Безымянный.jpg

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    Вот сообщения с журнала устройства.

    Безымянный.jpg
    Это лог в момент зависания экрана или сразу после загрузки проекта?

  5. #5

    По умолчанию

    После загрузки, зависания не могу добиться. В данный момент все работает.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Валерьевич Посмотреть сообщение
    После загрузки, зависания не могу добиться. В данный момент все работает.
    Если опять зависнет - снимите логи, пожалуйста.

  7. #7

    По умолчанию

    Во время зависания выдает в журнал вот это:
    1.jpg

    НО! весь алгоритм работает.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Валерьевич; 22.03.2022 в 14:41.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 04:48
  2. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 09:20
  3. Перестает читать архивы
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 09:09
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 08:29
  5. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •