  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Спасибо Дмитрию Артюховскому! При стирании файлов 2 версией plc_io и записью первой все получилось. bat файл прилагаю, может кому еще поможет.
    Конечно странная ситуация с двумя версиями программы.
    И кстати, при обработке данным bat файлом ушедшего в себя контроллера (нет индикации), ПЛК100 ожил, и это радует. А для производителя информация к размышлению.
    нашел и скачал старый plc_io.exe с FTP...
    вот этим методом получилось...т.е. стираем plc_io.exe (размер экзешника 276кБ), а записываем plc_io.exe (размер экзешника 164кБ).

    ОВЕНцы че с новой версией plc_io.exe сделали??? почему файлы проги не хотят запускаться на ПЛК????
    блин....несколько часов своей жизни потратил на обход Ваших граблей!!!!

    (Спасибо Дмитрию Артюховскому! за решение!!! и Назарову Александру за батничек!)
    Последний раз редактировалось DARNER; 29.03.2010 в 13:04.